wuyuzhutq
大家好,小弟现在遇到这样一个情况松下PLC发一个脉冲然后松下伺服接受好几千脉冲,完全没有规律可循,PLC是松下FP7 CPS31, 模块是PP04L伺服是A5脉冲线接的是44,45,46,47线性专用接口,,期间换了驱动器,换了模块,都不行,但是用FPX测试了一下,驱动器接受都是好的,不同的是FPX用的是3,4,,5,6普通线路,从中午一直搞到现在还是没有弄好,哪位师傅遇到这种情况吗,可以告诉小弟,感激不尽!
zhu860423060
松下A5默认是10000个脉冲马达转一圈,电子齿轮比设的是多少
回复内容:
对: zhu860423060 松下A5默认是10000个脉冲马达转一圈,电子齿轮比设... 内容的回复!
对的呀我接另一台PLC就是好的能想到的都湿了,
现在是把脉冲改成3456这几个接口就好了,
梦之心
松下A5默认是10000个脉冲马达转一圈,电子齿轮比设... 内容的回复!