plc 发一个脉冲伺服接受好几千个脉冲 点击:569 | 回复:4



wuyuzhutq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2011年10月19日
发表于:2014-10-16 01:22:39
楼主

大家好,小弟现在遇到这样一个情况
松下PLC发一个脉冲然后松下伺服接受好几千脉冲,完全没有规律可循,PLC是松下FP7 CPS31, 模块是PP04L
伺服是A5脉冲线接的是44,45,46,47线性专用接口,,期间换了驱动器,换了模块,都不行,但是用FPX测试了一下,
驱动器接受都是好的,不同的是FPX用的是3,4,,5,6普通线路,从中午一直搞到现在还是没有弄好,哪位师傅遇到这种
情况吗,可以告诉小弟,感激不尽!





zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-10-16 07:51:31
1楼

松下A5默认是10000个脉冲马达转一圈,电子齿轮比设的是多少

wuyuzhutq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2011年10月19日
发表于:2014-10-16 08:56:33
2楼

回复内容:

对: zhu860423060 松下A5默认是10000个脉冲马达转一圈,电子齿轮比设... 内容的回复!

对的呀我接另一台PLC就是好的能想到的都湿了,

wuyuzhutq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2011年10月19日
发表于:2014-10-16 09:59:11
3楼

回复内容:

对: zhu860423060 松下A5默认是10000个脉冲马达转一圈,电子齿轮比设... 内容的回复!


现在是把脉冲改成3456这几个接口就好了,

梦之心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年10月22日
发表于:2014-10-22 21:30:34
4楼

松下A5默认是10000个脉冲马达转一圈,电子齿轮比设... 内容的回复!  



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师