S7-200停电保持的程序怎么写啊 点击:696 | 回复:4



yxg161898

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2013年1月18日
发表于:2014-10-11 17:52:08
楼主

我想写个停电保持的程序,请问怎么写,谢谢指点。




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-10-11 20:58:40
1楼

只听说过有这功能,还真没看见过如何编这个程序

903146706

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2014年10月04日
发表于:2014-10-12 15:32:04
2楼

设置停电保持寄存器。

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-10-12 17:32:53
3楼

1.14个字节的数据可以存储在MB0-MB13这个存储区域中,系统自动永久保存。

2.大量数据存在V区,然后在系统块里面设置存储区断电保持,然后使用电池卡,可以保存200天左右。

3.使用指令写入EEPROM中永久保存,这个方案编程时可以使用已有的指令库来做。找人咨询下载指令库。

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-09-14 09:34:24
4楼

耐特ST-200停电保持的程序不用写特殊程序,只要做一个系统块的对应设定就可以了。西门子的断电保持需要加存储卡或电池模块。