m440变频器直流母线电压高650v什么原因 点击:2434 | 回复:3



慈心田

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2014年5月13日
发表于:2014-09-27 21:17:06
楼主

西门子.6SE6440-2UD38-BFBI.(90KW)走行时直流母线电压650v左右
走行电机75KW
西门子制动单元是100KW-80A
制动电阻电阻是;西门子6SE7032-7ES87-2DC0 4欧100KW
制动电阻4欧姆/100KW6SE7 031-6ES87-2DC0
制动电阻4欧姆/100KW6SE7 031-6ES87-2DC0
为什么运行起来直流母线电压这么高,而另一台正常,变频器一样、制动电阻也一样,就制动单元不一样。正常的这台制动单元是170KW的135A,运行起来母线电压不高。是不是制动单元小引起的?正常的这台制动电阻运行温度最高30——到50度现在天气是30、5、6度。而另一台制动电阻温度65、78、90、103、温度很高,是不是制动单元功率选小了?
请:各位大师给指点指点谢!谢!谢!




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-09-28 02:28:53
1楼

可以通过设定制动参数把电压降下来,你查看2者的相关参数设定!

不过西门子的参数设定特别麻烦,对于不熟悉的就是天书(我以前就是如此)

悦意

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2014年5月13日
发表于:2014-09-28 18:50:17
2楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊  可以通过设定制动参数把电压降下来,你查看2者的相关参数... 内容的回复!


 参数设置的一样,制动参数能具体说下吗?

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-09-29 09:56:20
3楼

把系统说完善一些,什么机械负载?