Qtouch开闭所监控后台改造
改造后硬件拓扑结构图
监控系统改造原因:
监控系统软件数据不能正常上传,不能正常使用;
需要增加对2台温度控制器数据的采集功能;
监控改造原则:
为了降低低成本,使用原来的监控后台使用的线缆和电脑 打印机 UPS等硬件;
为了保证运行稳定,对重要后台部件通讯管理机进行更换,方便地完成软件的更新和升级;
监控系统改造内容:
增加通讯采集模块,对温度控制器4-20mA的模拟输出信号进行采集,连接通讯线缆,传入监控后台系统(需要甲方提供温度控制器型号,通讯协议)
更换通讯管理机,沿用原来的通讯线缆,接入通讯管理机进行通讯,(如果线缆需进行更换,需另外支付材料费和施工费)。
对电脑软件进行软件编程,采集下端微机保护和温度控制器的数据进入电脑。满足先前软件一样的正常功能和进行一些其他升级(甲方需提供微机保护通讯协议和微机保护点表配置资料)。
监控系统软件常规性功能描述:
监控系统功能的基本要求
监测功能
数据采集及数据处理;事故报警;事件实时记录及处理结果;历史数据记录。
运行监测与运行管理
(1)人机联系:运行人员通过监控主机应实现下述人机联动功能:
断路器分闸、合闸与闭锁; 保护整定值的修改; 就地与遥控的选择; 生成修改各种表格及数据参数、画面;
(2)屏幕显示:
在工作站人机界面上通过键盘或鼠标选择各种屏幕显示功能:
①变电所主接线图(断路器、手车开关的位置状态及各主要设备电源、功率等的运行参数);
②各种运行工况图(日、月负荷曲线图、主要设备符合测量曲线图等);
③信息显示(事故报警信息、操作过程记录、日、月报表及运行日志、运行状态、整定值及参数等);
(3)制表及打印
根据统计要求在线打印各种数据、表格。