由于高厂变预试中发现分接开关有几档直阻不合格,分析原因为变压器三相无载调压开关、变压器开关引线连接点、变压器高压绕组有问题,决定对高厂变进行检修。
首先是吊钟罩。将变压器油枕放掉5桶油,而后将变压器沿着铁轨拉到马路上。在进一步预试中,发现变比合格,绝缘电阻不合格,直阻严重不合格,于是将变压器油全部放完,变压器外壳螺栓全部拆除,在起重班配合下,将变压器钟罩吊起,然后完成分接开关的更换,接着对变压器扣钟罩、注油、滤油。在将高厂变拉回到工作位置后,下午进行绝缘、泄漏电流、介质损耗、直流电阻等试验,测出试验数据均满足要求。