EBM风机检测问题 点击:972 | 回复:5



WaitStar

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-08-21 16:41:46
楼主

求助大家一个问题,EBM的风扇装在ROCKWELL变频器中的。那天突然不转了,换上一个,现在想检测一下这个风扇是什么问题。

一共出来四根线,除底线外的三根线之间的电阻分别是25,35,62.请问这说明什么?

还有如果想做个上电测试,接到普通220电路中应该怎么接?






WaitStar

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-08-22 08:43:52
1楼

没有大神能帮帮忙吗?

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-08-22 09:51:08
2楼

不是打电阻值啊,应该是打一下绝缘电阻

WaitStar

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-08-22 11:36:09
3楼

回复内容:

对: 王者之师--丰李 不是打电阻值啊,应该是打一下绝缘电阻 内容的回复!


他是四根线的,对除地线外的三根线两两测绝缘组织?还是3根分别与地线测绝缘组织?

bietong

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:13帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2013年11月07日
发表于:2014-09-04 16:48:43
4楼

德国EBM的风机, 确实是4根线的,我记得好像是两相之间的电阻值应该是相等才对的,你这个结果测得差太多了吧

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-09-05 22:26:39
5楼

铭牌那么大的几个字,他认识你,你不认识他。

单相电机。62除外的那根线就是公共线,接零线。

25的这根线直接接火线。

35的这根线串联电容接火线。

测试一下,看运行情况,看电机温度,看电机电流,如果正常,就是这样了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师