一个房间需要安装三路120V和230V双电压可切换电源。

计划每一路要安装8个插座,每个插座都要求配一个单独的漏保(2P两极漏电保护器,火线和零线都要具有保护)。

现在的情况是这样的。总的电源进线是380V三相,10平方的多股铜芯导线。60KVA三相变压器。每个插座要使用的设备功率为2KW。

现在计划的是总电源进线选择的是100A的空开,动作电流30MA,小于0.1S,三路的空开选择的是切换120V时,C80,切换230V,C40,插座漏保120V时C25两极漏电保护器,230V时C16两极漏电保护器,动作电流15MA,时间小于0.1S。接触器选择的是100A的。

从配电箱直接用4平方单股铜芯导线到单独插座,共用4平方地线,10平方零线。

三路共用一个立柜,。

大家看看这个配置还合理么,有什么改进意见么,求指导





阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-08-21 09:42:52
1楼

 基本可行,一般有个 30% 的余量

0我心飞翔0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2014年8月08日
发表于:2014-08-21 16:50:26
2楼

总电源进线选100A的空开小了。

huanxin0918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2014-08-21 21:32:42
3楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师   基本可行,一般有个 30% 的余量  内容的回复!


谢谢您的支持

huanxin0918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2014-08-21 21:32:59
4楼

回复内容:

对: 0我心飞翔0 总电源进线选100A的空开小了。 内容的回复!


那需要选多大的呢

子默

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 122回
  • 年度积分:1239
  • 历史总积分:3813
  • 注册:2014年1月13日
发表于:2014-09-04 16:55:11
5楼

应该用150A的空开。主线要用25或者32平方的主线。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-09-05 12:41:13
6楼

   过去半个月了,施工结束了吗?

   进线不用装漏保,如果要装,应该装300mA的零序电流信号送消防控制室,带分励线圈的断路器由消防控制。

   为什么是4mm²线?2.5就行吧。