防爆压力变送器信号输出不稳原因? 点击:113 | 回复:0



武汉松野智能仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:532帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1406
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2014-08-19 17:04:29
楼主

防爆压力变送器信号输出不稳原因?

1: 变送器电源是否正常
如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A)Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程;重新选用适当量程的压力变送器。
3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。需发回生产厂家进行修理。
4:接线是否松动;
接好线并拧紧
5:电源线接线是否正确
电源线应接在相应的接线柱上