请求干扰解决方法 点击:527 | 回复:8



    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2014-08-13 09:21:40
楼主

一台反应釜,在加热时,每次开启变频电动机时,温度数显表显示温度会上升,停止变频电动机数显仪表正常。是变频器干扰?请求解决办法。谢谢!




PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2014-08-13 09:41:24
1楼

主要应该使用电抗器。电阻。并做好屏蔽和接地

star821

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1513
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2014-08-13 09:42:36
2楼

可以在变频器回路、或加热回路加一个隔离变压器试试

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-08-13 09:46:06
3楼

首先接地一定要好,我是指接地电阻一定尽可能小。变频器进线可以加滤波器,出线采用屏蔽线。另外如果可以,弱点回路和动力回路接地最好有各自独立的接地极。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-08-13 22:30:57
4楼

你把数显表的电源加装一个隔离变来试试

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2014-08-15 09:13:24
5楼

谢谢各位!我在仪表电源上加装了一个滤波器,现在温度只升1~2度。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-08-15 09:35:22
6楼

变频器部分加装电抗器、滤波器、零序电抗器等;仪表电源增加滤波器

bietong

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:13帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2013年11月07日
发表于:2014-08-15 16:46:02
7楼

你可以再变频器的输出侧加个磁环,其实最有效的方法就是:把变频器主回路线路与数显表二次控制回路线路分开以及保持足够的距离, 这个问题就不复存在呢

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2014-08-16 09:14:41
8楼

您好!变频器输出加磁环:

  1. 磁环名称、选择要求?

  2. 在一个控制柜内是否符合足够的距离?

    谢谢!