波仕485A应用于某煤矿--RS232转RS485多机通信 点击:412 | 回复:0



bosi88

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2014-08-11 15:02:30
楼主

客户要求将RS232串口信号转换为RS485信号进行通信。通信距离最远在

             1200米左右。通信速率在4800bps 。5个节点。应用环境为地下矿井通信控制系统。                






波仕提供的解决方案:采用波仕485A型RS232/485转换器。因为客户通信距离 较远,节点较多。故建议选用2~4个端点式485A和3~1个节点式485A无源串口转换器。同时为了保证通信效果,避免外部环境电磁干扰的影响,故此建议选用带屏蔽的4芯电缆。屏蔽层作为地线、每2股线并为一股,分别接信号A和B。


   

技术指标:

l 电气标准:兼容EIA/TIA的RS-232 / RS-485标准

l 电气接口:RS-232接口(可配接线端子),RS-485接口(接线端子)

l 工作方式:异步半双工

l 传输速率:300—115200BPS  

l 通讯波特率:50 bps ~ 230.4 Kbps

l 传输距离:0—1200米(38.4Kbps传输速度下)

l 传输介质:双绞线(最好带屏蔽层并做为地线)

l 负载能力  相互驱动128个RS485设备

l 防雷保护:600W雷击浪涌保护

l 串口保护:15 KV ESD(所有信号)(静电保护)

l 工作温度:-40 ~ 80 °C
存储温度:-60 ~ 100 °C
工作湿度:5 ~ 90% RH

l 设备尺寸:63*33*16mm(不含端子)

l 外壳:耐高压高分子复合材料
重量:30±5 g

l 外接电源:无须供电

l 输出电流:20mA

l 质量保证:3年