西门子变频器检测疑问 点击:139 | 回复:1



小诚

    
  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-08-09 21:50:56
楼主

我有一个西门子变频器,进出线电压正常。但是进出线电流,c项,没有电流(钳形电流表测试)。同时电机运行正常。请高手帮忙分析一下,是变频器故障。还是电机故障。或者是外部线路故障。

电机380V,电机运行状态特别良好不发热,没有任何不良声音

谢谢!

我个人以为。属于变频器外部故障。因为电动机我经过检测为正常。


我为了防止,谐波干扰。在进出项电源都安装了绿波和电抗器。因为我该台设备全自动化控制。模拟量调节频率。

我怀疑为进线滤波,电抗器故障。
请大家帮忙分析参考一下。