电机断路器选型 点击:884 | 回复:11



lxlsys

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年9月26日
发表于:2014-07-19 15:31:28
楼主

各位大神,我三相11KW 和15KW的电机选用多大的断路器呀,我分别选的是30A 和40A的D型断路器,电机额定电流分别是22A和30A



楼主最近还看过



yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2014-07-19 16:42:31
1楼

断路器分配电用和电动机用。千万不要用混了,选型之前,一定要好好看一看断路器的各种参数。如果选用微型断路器就要选用D型的,塑壳断路器要看一下参数。你选用的是微型断路器,选择的容量没有问题。

yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2014-07-19 16:43:18
2楼

发表于:2014-07-19 16:43:48
3楼

发表于:2014-07-19 16:47:55
4楼

断路器分配电用和电动机用。千万不要用混了,选型之前,一定要好好看一看断路器的各种参数。如果选用微型断路器就要选用D型的,塑壳断路器要看一下参数。你选用的是微型断路器,选择的容量没有问题。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2014-07-19 17:37:32
5楼

根据电动机的额定电流选呀,还要考虑启动时的电流曲线。你光给个功率怎么选,相同功率不同的极对数电流不同的。

机电部主任

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年7月19日
发表于:2014-07-19 18:03:58
6楼

可以用的啊 断路器的选择一般高于你的电机电流 就行 不能太高

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-07-20 02:27:30
7楼

觉得5楼chenminglei0509说的有理,要能够躲过起动电流。


clxsmart

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:33帖 | 568回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:3010
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2014-07-20 10:18:19
8楼

一个40A,一个63A

lq5886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2008年4月30日
发表于:2014-07-20 19:45:12
9楼

5楼chenminglei0509说的有理.

lxlsys

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年9月26日
发表于:2014-07-21 08:06:27
10楼

回复内容:

对: chenminglei0509  根据电动机的额定电流选呀,还要考虑启动时的电流曲线。你... 内容的回复!


 额定电流分别是22A 和30A

 

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-07-22 15:57:05
11楼

为什么不选大点的断路器呢?你以为断路器是做过载保护的吗?建议选32A和45A的。