4-20ma压力传感器如何在触摸屏上显示数值




北洋天青

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2014年7月02日
发表于:2014-07-05 13:47:38
1楼

学习下,顶一个!!!!!!

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2014-07-05 13:48:17
2楼

fx系列的 

4000对应模拟量数值

乘除倍数就行了

QQ 380311035

PLC触摸屏 编程电缆  plc培训等

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2014-07-05 13:58:01
3楼

这个一句两句也说不清!要看PLC及触屏!大致是4-20MA经PLC的AD模块转换为数字量具体设置及精度要看相应的PLC!再把此数字量经过一定运算转换成实际的工程量!比如压力0MP对应4MA数字量0,20MA对应20MP数字量2000,实时数字量由D0存储,D0除D10(100)结果用D20存储,触摸屏做一数值显示元件定义为D20即可!总之要多看看手册!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-05 14:42:22
4楼

查找模块精度,再转化为工程量,直接在触摸屏显示即可

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2014-07-05 15:11:33
5楼

   4-20ma压力传感器对外输出是模拟量信号(电流量),它的输出必须要通过PLC的模拟量输入模块,将其转换为数字量,此数字量再经转换公式变为4~20的数字量信号传递给显示存储器(此存储器与触摸屏通讯)即可在触摸屏中显示4~20mA电流值。

      以S7-200为例:现将  4-20ma压力传感器输出的模拟量信号输入给模拟量输入模块EM231 的A口,使其在EM231内转换为:6400~32000 数字量送入AIW0,PLC通过转换公式:I = 4+ 16 *(AIW0-6400)/ 25600 进行运算,将运算结果送入VW10(VW10为触摸屏压力显示存储器),则在触摸屏显示压力值。

     此转换公式为整数式,可以改为实数公式,可提高显示值达到要求精度。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-07-05 21:02:56
6楼

 楼上几位都说得很发,其实 看你 屏,有些屏就能对 模拟量转换成 工程量 显示


如屏不支持,也可在 PLC 中做比较

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-07-06 06:43:48
7楼

其实,主要是在PLC编程中将采集到的4-20MA转变为工程量。

触摸屏做一个数据显示窗口,地址和PLC程序中地址一致,即可。



下面是触摸屏编程,只要地址对应,类型选择好。



LCL———王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:62帖 | 478回
  • 年度积分:197
  • 历史总积分:34719
  • 注册:2011年9月24日
发表于:2014-07-06 22:23:12
8楼

把电压值用PLC接受到转换成实际值。。

鲁庄

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2010年10月08日
发表于:2014-07-08 21:50:18
9楼

其实没必要显示4--20毫安,这不是通用单位,应通过PLC的数字量4000经换算显示压力表的实际压力。比如压力表满刻度是10,用PLC的数字量/400=即是压力值,存到寄存器中由触摸屏显示。