如何避免晶体管输出型PLC在接感性负载时会出现烧坏晶体管 点击:629 | 回复:3



coolmay168

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:974帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3280
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2014-07-02 21:54:48
楼主

晶体管输出型PLC在接感性负载时会出现烧坏晶体管的情况,这是由于感性负载在触点瞬间会产生一个反向电动势,这个反向电动势可高达几百伏,很容易烧坏输出点的晶体管。在感性负载两端反并联一个续流二极管,通过续流二极管和感性负载构成续流电路,续流电路可以释放掉感性负载中的储存能量,防止感应电压过高,击穿晶体管。





江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-07-03 08:30:24
1楼

学习了         

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-03 09:45:17
2楼

应该在负载端并联,谁告诉你在PLC位置并联??

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-07-03 09:54:03
3楼

在负载并联,一般直流的我们都是并联的。