楼宇 空调机组 夏冬季 判定 点击:767 | 回复:5



cfk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:23帖 | 67回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:509
  • 注册:2011年12月08日
发表于:2014-06-25 17:09:09
楼主

做自控的。请问各位大师。基于S7-300的系统 有3台风冷热泵机组,如何做楼宇空调的自动化控制,如何判定冬夏季还是有操作员直接切换呢?请有感触的大师赐教啊。怎么的方案才是最优化的?




yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2014-06-25 18:47:45
1楼

如何判定冬夏季?

调用PLC内部的万年历,再同时对室外温度的判断。

duolaiman

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:23帖 | 67回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:509
  • 注册:2011年12月08日
发表于:2014-06-26 14:46:46
2楼

回复内容:

对: yjig 如何判定冬夏季?调用PLC内部的万年历,再同时对室外温... 内容的回复!


参考了。 总感觉不靠谱那样。

还是在上位机用转换开关人来切换算了。

您有楼宇空调自动调节方面的程序能发份给我参考下不?

小藏刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2014-07-26 08:55:44
3楼

楼宇空调自动调节方面的程序?无非就是些AHU之类的,风机、阀门的,各种现场的程序不一样的。。

 

你会做别的控制,就会空调的。了解些空调工艺就行,程序不用参考别人的

xiechuan666

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:299
  • 历史总积分:488
  • 注册:2008年9月20日
发表于:2014-10-20 22:15:38
4楼

我公司的空调季节判读是在上位机中有操作员人为选择

wangzudan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年9月01日
发表于:2014-10-29 20:46:27
5楼

我们用的是200控制空调机组,一般在程序里做,人为的通过触摸屏来选择季节。