从新来过
有天晚上打雷,机器停了,原因是在打雷的时候,压力变送器有1到2秒的时候输出降为0,然后马上又自动恢复了,其后一切正常,但这1秒钟的失压造成了联锁动作。变送器是二线制的4-20mA输出,这个打雷会对它有影响吗?
006
1、压力变送器质量不好,无防雷击电路
2、供电系统或建筑接地做的不好
江湖混混-余辉
有一定的影响
关键是压力变送器并没有损坏,只是在PLC的监测记录中有1秒多的失压。
怪话二王