还有想不到的参数吗? 点击:298 | 回复:2



chendequn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2012年2月08日
发表于:2014-05-31 21:12:12
楼主

  有一套台发格8025MG系统控制的火焰切割机,其中X轴是松下MSD043A1A伺服器,现老的出现过流现象。购买新的伺服器,装机后基本都正常,但行走距离不对。该伺服是速度方式下模拟量控制。44号参数是反汇的编码器脉冲数,调节修改无改变。真不知还有什么参数可变了?




时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2014-05-31 22:22:52
1楼

修改一下上限速试试?

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-06-12 14:37:51
2楼

 没用过这个产品,还真是不知道呢,帮你找找去