研华PCL-818L -B如何使用安装? 点击:173 | 回复:1



chen_sijie

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年5月29日
发表于:2014-05-29 22:22:06
楼主

最近我们的焊机使用工控机控制,温度采集出问题了,采集卡是研华PCL-818L -B,目前温度显示一直是350度,不能正常显示实际温度,我怀疑是采集卡有问题,或者温度转换器有毛病。假如是采集卡问题,换个新的采集卡插上,还需要装采集卡驱动吗?




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-05-29 23:38:37
1楼
可以通过给采集卡加温度标准信号来测试采集卡是否正常,更换采集卡假如型号一样那驱动程序一样,不型号不一样那得看原驱动是否支持新卡