安全督察
故障一:今天更换6个补偿电容和一个控制器,更换好以后,发现面板显示欠流;
经过每一个互感器的带电测量,最终发现二次回路的一个接线端子松动;
故障二:二次电流有了,却发现功率因数超前0.98;补偿电容不投入;
遂怀疑刚换的控制器和原来的不是一个厂家,仔细观察分析,原来老的电流信号是取A相,电压信号是220V是任意相线和零线,而更换新的电压信号是380V要求必须是B\C相,更换后正常!
小诚
高手中的高手,问题迎刃而解。
研讨会宣传员_3259
原来你的是三相共补的吗,不是分相补偿的。
三相共补380V、B相电流的居多,其他类型的比较少
A相电流,取BC电压信号,B相电流取AC相电压信号吧?
世猫
细节决定成败!!
今生缘
新旧更换经常会出现这样的问题,所以一定要仔细!
回复内容:
对: 安全督察 A相电流,取BC电压信号,B相电流取AC相电压信号吧? 内容的回复!
三相无功功率测量,应是A相电流,取BC电压信号;B相电流,取CA电压信号;C相电流,取AB电压信号
江湖混混-余辉
引用 世猫 的回复内容: 回复内容:对: 安全督察 A相电流,取BC电压信号,...
学习了
平常心心常平