LCorner
以前用PLC控制一个泵的电机,考虑一些因素后改为现场按钮自锁启动停止!但是总是烧毁。。。(电机660V,控制电源是取的两相电机电源加的一个变220V的变压器,是不是变压器的影响呢?!)
变压器是660变220的,总感觉有影响!
好吧,没说明白。。烧了三次电机!昨天即烧坏了电机还烧坏了接触器。。。其中猜测热继坏了,换了2次。。
李纯绪
采用什么保护器件?热继电器?还是电机保护器
回复内容:
对: 李纯绪 采用什么保护器件?热继电器?还是电机保护器 内容的回复!
后加的热继。。。当然热继也换过2次了。
研讨会宣传员_3259
看来热继电器整定值不合适或者热继电器有问题
另外楼主说的总是烧,也没说明白具体烧的是什么元件
阿水--王者之师
没说明白具体烧的是什么元件? 是你更换 的 按钮 ?
江湖混混-余辉
是烧电机 还是烧 按钮
GKFF
同意楼上观点,楼主没说明白烧什么元件!
对: LCorner 回复内容:对: 李纯绪 采用什么保护器件?热继电器?... 内容的回复!
热继用的电机额定值。。。。
秦君_1
AC660V电机,首先质量要过关,其次才是控制问题。
1.接线正确吗?(星型还是三角型?)
2.电动机有综合保护器吗?
3.控制启停或者反向频繁吗?
小法师
对: LCorner 回复内容:对: 李纯绪 采用什么保护器件?热继电器?还... 内容的回复!
热继的保护电流值没调好,一般不可能烧坏电机
a271125191
热继电器烧了,说明电机运行本身就有问题,怀疑泵的问题
对: 秦君_1 AC660V电机,首先质量要过关,其次才是控制问题。1... 内容的回复!
首先接法没问题,启动也不是特别频发,热继特意调小了点,没有反向!
我们用表测电流,偏大。。。
对: 小法师 回复内容:对: LCorner 回复内容:对: 李纯... 内容的回复!
这次烧坏。。。我们特意调小了2个电流。。。。貌似开始的时候总是跳闸,后来就好了。。前天就烧坏了。。。
对: a271125191 热继电器烧了,说明电机运行本身就有问题,怀疑泵的问题 内容的回复!
这是第三个泵了。。。新的啊。。。
健力
多大的电机。电流偏大多少。如果超过额定值。肯定电机小了
对: 健力 多大的电机。电流偏大多少。如果超过额定值。肯定电机小了 内容的回复!
没有超过额定值。。也就是电机额定值的90%。。
乖乖小笨熊
首先,热继电器本就属于淘汰器件(电机保护提倡用电机专用断路器),我以前设计选用热继电器经常性发生烧毁电机的事故,但是改用电机专用断路器后很难看到再烧电机啦
运动天使
对: 乖乖小笨熊 首先,热继电器本就属于淘汰器件(电机保护提倡用电机专用... 内容的回复!
啥样的才是电机专用保护器 求型号 我用JD-5保护空压机,经常出现断相,也早不到问题 ?断电在上电又好了
WILLIAM288
乖乖小笨熊 首先,热继电器本就属于淘汰器件(电机保护提倡
黑衣道士
如果接线无误且电机转向无误而且还烧坏了接触器,那你就要仔细检查一下接触器的接线了,热继电器只是一个过载保护器件,并且它还有延时,如果接触器接线不好容易造成缺相,而热继电器并没有缺相保护功能。