4-20mA的变送输出 和 RS 485 的通讯输出什么关系啊 点击:11172 | 回复:13



田园山人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年4月25日
发表于:2014-05-08 11:09:18
楼主

各位坛子大神,求助一个问题,我看到很多仪表都有4-20mA的变送输出端口,然后还配有RS485或者RS232的通讯端口,为什么两个端口都有,是用一个留一个吗,还是两个都用?另外4-20mA转RS485转换器是怎么回事。总的来说我是不太明白底层自动化方面的线怎么接,数据以什么格式传输的。本人小白,希望大神们指点迷津。

又想起来几个问题,希望高人一块看一下:

1、一般温度、压力、流量、物位等传感器都是用什么类型的输出信号?

2、4-20mA的直流信号传输怎么在传感器和控制系统(PLC或DCS)之间接线,用的什么接口?






Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-05-08 11:16:08
1楼

485,与232是通讯接口,

4-20MA是模拟量输出端口,,,具体看你的能接受什么信号你就用什么端口就可以饿啦

田园山人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年4月25日
发表于:2014-05-08 11:19:56
2楼

回复内容:

对: Mr袁--王者之师 485,与232是通讯接口,4-20MA是模拟量输出端... 内容的回复!


一般的仪表只带一种端口吧,带两种端口的是不是就是根据控制系统的要求接其中一个就行了?

田园山人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年4月25日
发表于:2014-05-08 11:21:50
3楼

回复内容:

对: Mr袁--王者之师 485,与232是通讯接口,4-20MA是模拟量输出端... 内容的回复!


底层自动化的仪表一般采用哪些接口?

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-05-08 14:47:34
4楼

1、一般温度、压力、流量、物位等传感器都是用什么类型的输出信号?

物位检测一般是光电开关,行程开关,分接触式和非接触式,信号都是开关量信号。

而温度,压力,流量这些都是用专用的传感器,检测得到信号都是连续变化的电压或者电流。

为了这些信号方便地被控制器接受处理,现在的一些传感器检测后,已经把信号处理成

方便使用的电流信号或者电压信号,比如0-5V,4-20MA等等。

2、4-20mA的直流信号传输怎么在传感器和控制系统(PLC或DCS)之间接线,用的什么接口?

比如像温度感应器与PLC之间,我们一般加个温度变送器。



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-05-08 19:01:47
5楼

这是两个完全不同的东西,概念也不同

4~20mA输出是模拟输出,可以直接带仪表显示

RS485是通讯用的,可以和后台直接通讯

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-05-08 19:06:12
6楼

接口不同,根据设计选用。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2014-05-08 22:13:51
7楼

嘿嘿,一个模拟量信号输出,一个数字量数据包传输。

模拟量是不间断的输出的仪表检测的数据,而数字量是需要专门的软件才能读取。

田园山人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年4月25日
发表于:2014-05-12 15:04:41
8楼

回复内容:

对: 小诚 1、一般温度、压力、流量、物位等传感器都是用什么类型的... 内容的回复!


非常感谢啊

wen_mi_ng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2012年11月29日
发表于:2014-06-12 15:28:40
9楼

接口不一样,你有啥用啥呗

感悟涵涵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2014-06-19 10:32:30
10楼

貌似西门子的有专门对应的模块。短接片弄一下就行了。


找寻等待

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年7月09日
发表于:2014-07-10 21:18:44
11楼

4-20mA是AI/AO端口,RS系列是通信端口。一般的可能都会用到,互相之间没有影响。

温度、压力、流量和位移传感器都是模拟量的输出信号,正常情况下电流信号会比电压信号要稳定一些,精度也要更高。个人使用情况,温度压力和位移都是0-10V电压信号,流量是4-20mA的电流信号。


renjiling

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:841
  • 注册:2010年8月15日
发表于:2014-08-26 18:36:05
12楼

引用 田园山人 的回复内容: 回复内容:对: Mr袁--王者之师 485,与232是... 


 通讯接口可以根据需要选择.

gdmzhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2014年10月17日
发表于:2015-02-07 15:04:59
13楼

4楼说得很好!

但是现在国家标准信号电流信号:4-20mA,电压信号:1-5V;

4-20mA,1-5V这些模拟量信号可以通过模拟量输入模块来应用到PLC里了。