大功率电机满载直起元器件选型 点击:535 | 回复:5



lengfeng8511

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2014-05-04 15:26:32
楼主

各位网友,之前有求助过你们关于大功率电机启动的问题,经过大家的热心回复最后完美解决。但是现在情况有变化,因为我们是初次安装,需要做扶梯认证试验,需要75kW电梯加满砝码必须直接满载启动,现在想知道当初的按照变频器启动选型的器件是否可以继续使用?另外对电网,有何要求?目前的厂内有500kW配电房(但不知分配到这个测试塔是多少容量),断路器选择250A,接触器是施奈德170A的,是否有问题,还需要注意什么问题? 欢迎接触过大功率电机的朋友指点,谢谢!




QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2014-05-04 18:01:41
1楼

没问题!启动电流的大小与满载空载无关,满载空载与启动的时间有关。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-05-04 21:59:56
2楼

选择断路器和接触器与是否满载启动无关。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-05-04 22:04:40
3楼

目前的厂内有500kW配电房,这个满足75kW直启条件

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-05-05 05:48:00
4楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 目前的厂内有500kW配电房,这个满足75kW直启条件 


 

lengfeng8511

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:334
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2014-05-05 09:04:02
5楼

回复内容:

对: 李纯绪 选择断路器和接触器与是否满载启动无关。 内容的回复!


断路器和接触器的型号够用吗!断路器会不会跳啊


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师