台达EH3 DVSPO指令执行时无脉冲输出 点击:2288 | 回复:6



zhbdhy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年1月06日
发表于:2014-04-23 16:07:18
楼主

台达EH3 DVSPO指令执行时无脉冲输出

请大神给看看程序有错误吗?

为什么用DVSPO发出脉冲时PLC不执行呢?




西红柿先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年4月24日
发表于:2014-04-24 23:38:23
1楼

加速时间不对,D232不符

西红柿先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年4月24日
发表于:2014-04-24 23:38:37
2楼

加速时间不对,D232不符

西红柿先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年4月24日
发表于:2014-04-24 23:39:15
3楼

加速时间不对,D232不符

西红柿先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2014年4月24日
发表于:2014-04-24 23:41:23
4楼

引用 西红柿先生 的回复内容: 加速时间不对,D232不符

MOVP K10000 D230最好用个上升沿。

段频最好计算出来

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-04-25 08:42:51
5楼

加减速时间太大了,一般只能设置在5000毫秒以内!虽然从程序上看,楼主定义了k100;但肯定有数据占用了D232。建议查找指令,是否有D231之类的数据寄存器?

huang198364

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:599
  • 注册:2010年4月28日
发表于:2014-04-26 14:54:42
6楼

DVSPO是32位,你的加减速时间地址D232就不对,被D233占用

 

 