一、设备说明


  此自动充气设备,主要用于汽车天然气以及其他气体充气作用。气体从设备进气口进入气缸,通过气缸中活塞的上下移动将气体从出气口打入需要充气的机器中;其中需要实时监控水箱,油箱温度,以及监控进气压力;当水箱,油箱温度过高或进气压力过大时触摸屏提示报警并自动保护。触摸屏需要中英文显示,日期时间可自行设置。

   

二、维控430T HMI的应用


   当水,油箱温度高于设定温度时星三角电机,气缸,进气电磁阀停止工作。压缩机,以及扇热风扇单独受温度控制,若水箱温度高于设定的最低温度,压缩机,扇热风扇工作;若水箱温度低于设定最低温度,压缩机,扇热风扇停止工作。


   以下是触摸屏画面的一些介绍:



  实时监控水箱、油箱温度、进气压力,其中气罐压力有个棒图跟踪显示,客户可以很直观的看到当前的气罐压力在什么范围。另外点击下方蓝色按钮,来切换语言。

   


   参数设置画面,包括水箱最低温度设定,最大充气压力以及日期的设定

   


   报警画面:当温度过高,过低;压达到设定最大值时显示报警画面,蜂鸣器报警,点击“返回”按钮,退出报警画面。


   英文显示画面:





三、总结


   维控430T HMI在自动充气设备上的运用成功,画面简洁大方,用户操作简便,给客户很好的体验。监控,报警功能齐全,使设备档次提升,客户反馈良好。