  压力变送器测量部分检查时的故障分析

  随着航空航天产品、信息电子、材料、电工等各行业的发展以及对各类压力变送器的需求,压力变送器迎来了巨大的发展空间。目前,生产压力变送器的公司和企业遍布全国各地,生产着很多种规格、型号和系列产品,有的压力变送器产品已出口国外,远销到亚洲和欧美市场,具有一定的竞争能力。

  压力变送器测量部分产生的故障,都会引起变送器无输出或输出不正常,因此应首先检查压力变送器的测量敏感部件。

  1、拆下法兰,检查变送器的敏感部件隔离膜片有无变形,破损和漏油现象发生。

  2、拆下补偿板,不取出敏感部件,检查压力变送器的插针对壳体的绝缘电阻,在电压不超过100V的情况下,绝缘电阻不应小于100MΩ。

  3、接通压力变送器的电路和气路,当压力信号为量程上限值时,关闭气源,输出电压和读数值应稳定不动。如果输出电压下降,则说明变送器有泄漏可用肥皂水检查出泄漏部位。