影响防爆压力变送器性能的因素 点击:101 | 回复:0



sokyo313

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:532帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1406
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2014-04-17 15:38:46
楼主

影响防爆压力变送器性能的因素,当计算—压力传感器的总误差时,应使用下列定义的误差。为决定你已选择防爆压力变送器特定误差的程度,在特定用户应用中,有些标称的指标可以减少或消除的,例如,如果一压力传感器用在规定温度范围的一半内,那么温度误差可以减少一半,如果使用自动调零技术,零点偏置和零飘误差可以消除。

零点偏置是同时加在膜片两侧上的相同压力时传感器输出。量程是输出端点之间的代数差。通常二端点是零和满刻度。零点温度偏移是由温度变化引起的压力传感器零点变化。零点偏移不是可预测的误差,因为每一个器件可以向上或向下偏移,温度变化将引起整个输出曲线沿电压轴向上或向下偏移。灵敏度温度偏移是由温度变化引起的压力传感器灵敏度变化,液位变送器,投入式液位变送器,静压液位变送器,温度变化将引起传感器输出曲线的斜率变化。

线性误差是在期望压力范围传感器输出曲线与一标定直线的偏差,计算线性误差的一个方法是最小二乘方,它从数学上提供对数据点的最佳配合直线。迟滞误差通常表达为机械迟滞和温度迟滞的组合误差。重复性误差是在其他条件保持恒定情况下连续加上任何给定输入压力在输出读数中的偏差。机械迟滞:指输出在某一个给定输入压力时(上升、下降不同过程)的传感器误差。温度迟滞是在一温度循环以前和以后在确切输入压力下的输出偏离。

比率变化量是指在其他条件保持恒定情况下防爆压力变送器输出比例于电源电压,比率变化量误差是在这比率中的变化,通常表达为压力传感器量程的百分值。我们总结:每只压力传感器的误差来源总结起来有以上这么多种,有些是系统误差,有些是随机误差,对于一些可以消除的误差,要想办法通过技术改进予以消除,保证传感器有良好的输出。

一、防爆压力传感器,PG1300本安防爆压力变送器技术参数
 测量范围:0 ~ 200MPa 任意选择、最小量程可做0~1KPa
 常用量程:0.25、0.4、0.5、0.6、1.0、1.6、2.0、2.5、4、6、10、16、25、32、40、50、60MPa
 信号输出:二线制 DC 4~20 mA
 测量精度:±0.5% F S、高精度可达  ±0.25% F S
 温度漂移:零点 ±0.01  %FS / ℃、或满量程 ±0.02 %FS/℃
 重  复  性:±0.15% FS
 回       差: ±0.15% FS
 电源电压:额定 DC 24V、范围:DC 12V~36V
 过载压力:150% 、即额定压力量程的 1.5 倍
 负载能力:电流型  ≤ 600Ω、电压型 ≥ 100kΩ
 环境温度:  -10℃ ~70 ℃、
 相对湿度:5 % ~ 95% RH  (25℃时)
 大气压力:86 kPa ~ 106 kPa
 绝缘性能:≥50 MΩ、   AC / DC  500V
 防护等级:  IP65
 防爆标志:本质安全型的防爆型式: Ex ia ⅡC  T6  Ga
 本安参数:Ui  =   28V DC 、  Ii   =   93 mA
                 Ci  =   44 nF、      Li  =  0   mH 、  Pi   =  0.65W