 所有水位计损坏时为什么要紧急停炉?

  仪表是运行人员监视锅炉正常运行的重要工具,锅炉内部工况都依靠它来反应。当所有水位计都损坏时,水位的变化失去监视,调整失去依据。由于高温高压锅炉,汽包内储水量相对较少,机组负荷和汽水损耗又随时变化,失去对水位计的监视,就无法控制给水量。当锅炉在额定负荷下,给水量大于或小于正常给水量的10%时,一般锅炉在几分钟就会造成严重满水或缺水。所以,当所有水位计损坏时,要求检修或热工人员立即修复,若时间来不及,为了避免对机炉设备的严重损坏,则应立即停炉。

  危急遮断引导阀作用

  再热主汽门系一90°转角的摇板全开、全关式阀门,其转轴外露,为防止蒸汽沿转轴外漏,转轴结构上采取了金属密封,即转轴上凸肩对管道上凹槽,正常运行中蒸汽作用在凸肩上,压紧防止蒸汽外漏。机组从开机越接近正常运行状态,金属密封越紧。但发生脱扣停机,此蒸汽的压紧作用力即阻碍中主门的关闭。为此设置一油压操纵的遮断引导阀,用以当再热主汽门关闭时泄放作用于轴内部端面不平衡的蒸汽力。该阀由一操作阀和油动机组成。油动机连接到液压系统,因而当AST危急遮断阀和OPC超速遮断阀关闭时,再热主汽门将处于开启状态而危急遮断引导阀则处于关闭状态。当危急遮断机构动作时,遮断引导阀将打开,以使轴端部腔室与一低压区(凝汽器)相通,从而减小作用于轴端的蒸汽压力,以致可以用最小的作用力关闭再热主汽门。

  停炉时对原煤仓煤位和粉仓粉位有何规定?

  (1)凡停炉备用或停炉检修时间超过七天,需将原煤仓的煤用尽。

  (2)凡停炉备用或检修时间超过三天时,需将煤粉仓中的煤粉用尽。停炉时间在三天以内时煤粉仓粉位也应尽量降低,仔细做好煤粉仓的密封工作,严格监视煤粉仓的温度。

  以上规定主要是为了防止原煤结块和煤粉的结块或长时间沉积引起自燃和爆炸。

 