各位同僚你们好!我要给一台400kva的变压器配电容补偿柜,但是不知道电容补偿柜要做几路补偿、要用多大的电容器?补偿值是怎么计算的能给我详细说说吗!急需。先谢谢你了!




世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-04-12 10:45:15
1楼

     补偿容量可根据公式Q=P(tgΦ1-tgΦ2)求出。这里给出的条件不够,补偿前、后功率因数没告知。


江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-04-12 10:49:30
2楼

电容器的容量Q =  U * U / Xc = U * U * ω * C     C = Q / U * U * ω 
三相系统补偿容量为400Kvar ,线电压为380V,频率 f= 50HZ,三只电容器D连接
                 则 ω = 2πf = 2*3.14*50 = 314
                             则每只电容 C = 400*1000 / 3*380*380*314 = 0.0029406  F

差点看错了,不过还好可以编辑,你只告诉了变压器的容量,然后要根据平均有功功率和补偿前和补偿后的功率因数来计算出补偿容量Q。

补偿容量=P*(tan∮1-tan∮2)
式子中:P为计算负荷(实际的平均有功功率)
        tan∮1为补偿前功率因数的正切值
        tan∮2为补偿后功率因数的正切值

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2014-04-12 14:06:19
3楼

什么负载?

一般按照变压器容量的30%配置即可。

具体步数和容量需要根据负载类型和容量选择

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-04-12 18:39:00
4楼

我只知道不管补偿还是其余分组,最好是按照8421容量进行分组,这样补偿最佳

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-04-12 20:01:23
5楼

一般按30%~60%进行补偿,看负载情况而定!

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-04-12 20:02:01
6楼

路数越多,补偿的效果越好,但你得评估性价比!

王者之师--风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-04-12 20:58:39
7楼

引用 HOTEAM 的回复内容: 什么负载?一般按照变压器容量的30%配置即可。具体步数...


有同感

626276096

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2013年12月21日
发表于:2014-04-15 13:39:58
8楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 我只知道不管补偿还是其余分组,最好是按照8421容量进... 内容的回复!


什么是8421?

626276096

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2013年12月21日
发表于:2014-04-15 13:44:40
9楼

补偿前功率因数为0.7,补偿后的功率因数为0.95.

626276096

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2013年12月21日
发表于:2014-04-15 16:23:18
10楼

回复内容:

对: HOTEAM 什么负载?一般按照变压器容量的30%配置即可。具体步数... 内容的回复!


主要是水泵、电动机、电焊机、

庚儿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2013年9月06日
发表于:2014-10-26 20:45:44
11楼

c=p/wu^2(tan&1-tan%2)

qmxdlw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2014年1月01日
发表于:2016-04-09 14:06:34
12楼

78无功自动补偿保护测控装置又叫作978无功补偿控制器,该保护装置适用于110KV、66KV、10KV及以下电压等级的无功补偿(电容器柜)、该产品集保护远动于一体.产品分了978B-4路无功补偿保护,和978C-2路无功补偿保护,978无功补偿控制器即可分布安装,也可集中组屏.