有台F700变频器,原来是PU操作控制的,后来改为端子控制(模拟电压控制),该过程仅改了Pr.79参数,其他参数没动(接了5号端子线)。PU控制时,按STOP可以立即挺下来,后来把模拟电压控制去掉后,PR.79参数改回原来参数后,却只能慢慢减速只停止,不知是何原因?