西门子S7-200PLC编写的TD400文本向导,同一个程序传给5台PLC,过一段时间结果有一个PLC上的TD400文本无参数块。有点奇怪啊。用我的源程序与此PLC做比较,都一样。我把此PLC的程序,数据,系统,都上载了。又把数据块重新下载PLC,结果TD文本有正常显示了。

此问题困惑很久了,哪位前辈指点一下啊,小弟感激不尽。




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-03-29 11:42:12
1楼

是不是忘记选择数据块了