六脉加易筋经
2台变压器,2号的停了,联络柜在2号那边,启用了,按我们主管的说法,现在低总401上显示的电流值相当于之前401+402的电流之和,联络柜410上显示的电流值相当于原来402上的值。之前都正常的,今天早上410的数值反而大于401的值了。相当于401+402<402,401值为负数了
时空——王者之师
世猫
没有图不知每个分支开关的电流流向,不好分析!
安全督察
引用 世猫 的回复内容: 没有图不知每个分支开关的电流流向,不好分析!
oo
原来1号变压器到401到电容柜1到负荷开关1,2号变压器到402到电容柜2到负荷开关2
现在1号变压器到401到电容柜1到负荷开关1,401处通过母联开关410到电容柜2到负荷开关2
研讨会宣传员_3259
恭喜你,你开始发电了;
1、也许你过补了
2、电流互感器的同名端接反了
莫其麟
“之前都正常的”,是说联络柜投入后(2号停),各电流值的关系,曾经符合预想结果吗。
回复内容:
对: 莫其麟 “之前都正常的”,是说联络柜投入后(2号停),各电流值... 内容的回复!
是的,2号停了有几个月了,就昨天发现不对
阿水--王者之师
有图不? 停电了有负电流 ???没有明白什意思 ?
乖乖小笨熊
从向量图分析,应该是功率因数超前所致(补偿电容器过多所致)
tianheyi
没错,是补偿电容问题。401的电容取样在401主二次,402的电容取样在402的主二次,停用402,就得把402的电容柜停止运行。