查故障不能忽视查看电流互感器铭牌 点击:178 | 回复:3



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-03-20 23:06:25
楼主

通常我们发现电流表一次电流值(表盘以一次电流刻度)与电机实际一次电流值不符时,除了要考虑表计是否准确外,还不要忘记对电流互感器变比等铭牌参数的查看,尤其要检查互感器一次绕组匝数是否与实际所绕匝数一致。如互感器铭牌标识变比为200A/5A,2匝,则穿过互感器的一次导线应绕2匝,如果只绕1匝,根据公式I1/I2=N2/N1可知,互感器变比则应是400A/5A,此时,就要将表计更换为400A/5A的电流表或重画刻度。在实际工作中,总认为一次设备安装不会出差错,往往忽视对互感器匝数的检查。特发此贴,愿能为大家日后工作起些小作用,避免出现查故障走弯路的现象。 



楼主最近还看过



oohmzlove

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2014-03-21 11:08:40
1楼

谢谢LZ。能给大家一个警示。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-03-21 11:32:25
2楼

这个设计人员没有做好事情。找设计解决

zhonghai1qing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2014-03-23 21:42:58
3楼

哦,还有这种事情。学习了