DT数字变送器与电流互感器接线方法研究 点击:155 | 回复:0



sunny_liyi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2013年12月10日
发表于:2014-03-18 10:07:36
楼主

文章转自湖南银河电气有限公司


一、电流互感器接线图——V形

  V形接线常见于三相电力系统电流互感器接线图中,本文提供一种DT数字变送器与V形接线电流互感器组合使用测量三相电流的方法,该方法不但节省了资金成本,还有效避免了电流互感器二次线路对测量结果精度的影响。

  电流互感器我们又常叫它CT,这里所说的V形接线是指CT二次绕组的接线方式,是电力系统电流互感器常用的一种接线方式。

  从电流互感器V形接线图可知,该接线方式只需两个电流互感器即可测量三相电流,节省了一个电流互感器,从而节约了资金成本。两个电流互感器分别接于A、C相,其二次侧电流依次对应A相电流Ia和C相电流Ic,流过公共线圈的电流为B相电流,基尔霍夫电流定律可得Ia+Ic=-Ib。

二、DT数字变送器在电流互感器V形接线法中的应用方案

  测量用电流互感器的额定二次输出电压为5A,因此采用量程为6.4V的双路电流输入DT322型数字变送器即可满足其测量要求。

  DT322数字变送器是银河电气生产的一款双通道电流测量数字变送器,其输出为数字化光纤接口。在电流互感器V形接线法中搭配使用DT322双通道电流数字变送器测量两个电流互感器二次输出,可将电流互感器输出的模拟电压信号就地数字化,用光纤将数字信号从电流互感器处传到远处控制室。

一般采用电流互感器V形接线法测量三相电流时,采用两个电流互感器和三个电流表完成三相电压的测量。DT322数字变送器通过对两个电流通道的高速交流同步采样,根据基尔霍夫电流定律,直接计算出第三相电流,一个DT数字变送器,即可实现三相电流的测量。

  采用DT322数字变送器测量电流互感器二次输出电压信号的优势在于:

  1、DT数字变送器可安装在电流互感器附近,测量信息通过光纤传输至二次仪表,缩短了互感器的二次负荷连线,有效减小了二次负荷对互感器测量准确度的影响。

  2、在传统模拟信号传输中,模拟电压信号通过长导线后会产生较大的衰减和失真,从而引入误差。将电流互感器输出的模拟电压信号就地数字化后采用光纤传输,可保证信号几乎没有任何衰减和失真,避免了因长距离传输而引入误差对电压测量精度的影响。

  3、信号光纤传输不会受到现场强电磁干扰的影响,可靠性高。从而避免了传输过程中信号受到干扰的问题,提高测量结果的准确度。

  4、采用数字化光纤作为电流互感器二次信号传输的方式,符合数字化自动化系统的发展趋势




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师