peng然心动
我是用的西门子V20的变频器,面板控制,以前好好的,现在听现场操作的人说每过六七天就会停机,而且绿色的灯也会闪烁,操作人员重新供电后恢复正常,但有时还是要试过二三次才能正常
、
李纯绪
停机时注意查看报警信息。
估计过热了。
乖乖小笨熊
1、查看报警信息;
2、没有报警信息需要查看硬件线路;
回复内容:
对: 乖乖小笨熊 1、查看报警信息;2、没有报警信息需要查看硬件线路; 内容的回复!
没有报警,硬件线路基本是没问题的
对: 李纯绪 停机时注意查看报警信息。估计过热了。 内容的回复!
你说变频器是因为过热而引起的停机???
候鸟在飞
过热是会报警的。
重新供电后恢复正常,但有时还是要试过二三次才能正常
很可能是电容劣化引起变频器内部电源不能正常启动。
对: 候鸟在飞 过热是会报警的。重新供电后恢复正常,但有时还是要试过二... 内容的回复!
谢谢,值得学习
zhangqingsheng09
注意观察停机时报什么故障代码
平常心心常平
引用 zhangqingsheng09 的回复内容: 注意观察停机时报什么故障代码
tianheyi
估计是过热,用压缩空吹扫散热器,看看散热风扇转不。