ABB ACS550 1.5KW上电报A5001 点击:827 | 回复:1



suibian52

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2010年8月11日
发表于:2014-03-05 15:01:04
楼主

因为模块坏了我把模块拿下来,在不带模块的情况下,上直流电报A5001,我看了操作面板是好的,排线的链接是好的,请问是哪里的问题啊,期待各位高手的解答




bd8co

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2013年11月17日
发表于:2014-03-31 11:59:46
1楼

把温度传感器安装上就不报的.


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师