请教西门子S7200 点击:188 | 回复:2



qykg5338

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2010年10月30日
发表于:2014-02-27 12:46:47
楼主

西门子S7-200PLC

比如某一时刻模拟量输入的转换值是VW0,把VW0的值传送到vw2,模拟量输入会不断增大,而某一时刻传输的值VW2不能随模拟量的增大而增大,vw2保持不变。怎么编程。比如某一时刻为MO.O





glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2014-02-28 15:04:33
1楼

利用M0.0上升沿触发一个MOV,将VW0 MOVE 到 VW2,只要M0.0不变,VW2的值就不变。

梁山路远

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2014-03-26 12:34:42
2楼

。。。。。。。。。。。。


热门招聘