作为历史悠久的流量计产品——孔板流量计目前依然是流量计行业中的明星产品。孔板流量计的诸多优点不言而喻,广大用户都心知肚明。对于孔板流量计的使用,广大用户各有各的经验可以总结。
今天,结合孔板流量计实际使用过程中的一些心得体会一起和大家来分享一下,做个交流,希望能起到抛砖引玉之功效。
首先,对于用好孔板流量计最关键的一点,其实就是安装问题。对于孔板流量计的安装我们不仅仅是测量元件的安装,这个大家说的也比较多,也都能一起注意。但是,对于孔板流量计导压管的正确敷设,很多用户并未引起足够的重视。
为了测知真实的差压值,除了正确的敷设取压管路外还需要使取压管路内的导压介质(传递流体的静压值)保持单相(液相或气相)状态,即测液体介质流量,必须使取压管内充满液体,不得混入气体;测气体介质流量时,必须使管内充满气体,不得凝结液体,为此可加设集气器或沉降器,收集液体中的气体(定期排放)或气体中的液体(定期清除)。这点是孔板流量计在今后使用中能保证测量精度的关键因素之一,且不可忽视。
其次,为了便于在现场调整零点,必须在差压变送器前端的引压管处加装“三阀组”,可具体参照《教你如何正确操作三阀组》。
第三,使用中工艺条件的变化导致流体参数改变,应当采用温度,压力的自动跟踪补偿,否则会带来测量误差。目前市场上已经出现多种型式的智能化流量显示仪,可输入介质温度,压力,标准状态下的介质密度,压缩系数。流量系数(流出系数)等保证了孔板流量计的准确测量。
第四,标准孔板设计参数是否与实际参数相符直接关系到测量精度,孔板流量计投入使用时,测得的参数如果处于设计参数的范围内,测量精度一般不会超过设计计算精度,但是如果没有达到设计参数远离设计参数范围(假定标准孔板及差压变送器选型,制造,安装均符合要求)则有可能是提供的设计参数有误,应更改设计参数,重新设计计算标准孔板。
把握好以上四点,相信各位在使用孔板流量计进行流量测量时,都能得心应手。