天地茫茫
昨天去看了个现场,是供水的听厂方介绍设备是上世纪80年代的。79年的开建,80年开始使用。
现在是有二台 2 级电机 110KW要改造成变频启动,原电气柜门都不敢用力搬把掉下了(生锈严重),原来没有电气图了,从生锈的铭牌上看出来原来是通过
“频敏起启的”电机运行了几十年了,有过维修记录。
问问大家这样的老设备,要注意的事项?
上图:
不能少于少十个字。
就问个问题哟。
变频改造后对水泵的扬程的影响?
一至没有人?
万高电机