MasLinx无线微传感器MN1000系列

——温度、振动、报警采集;灯光、振动控制


MN-1000系列产品为电池供电,低功耗产品,可以实现温度、振动和报警开关信号的采集和无线上传,实现系统对模块的灯光、振动报警等控制。

· MN-1100-F可以实现休眠采集和发送,休眠期5s,实现2年以上正常工作,实现温度、振动和报警开关信号的一体化采集,并可以在休眠状态下,接收基干MD-5000系列组成的基干无线传感网络的控制信息,实现灯光控制。

· MN-1100-G在F的基础上增加了远程振动报警输出功能。

技术参数

电池特性    

电池数目:1 ;      

电池电压: 4.2V;      

电池寿命: >2年

系统特征    

额定工作电压:3.6V;

额定工作电流:20mA ;  

睡眠电流: <2uA

射频链路特性  

调制方式: GFSK;    

工作频率: 2.45GHz±0.1GHz

最大输出功率: 0dBm;

和基站的通讯距离:>100米


MN-1100系列产品

1、产品用途及适用范围

MN-1100为微型传感和监控节点,可以用于环境监测、机器振动监测、1个维度的倾角监测、启停监测和报警控制等。也可以实现生命体征的各种监测。


模块的通过示波器串联1欧姆电阻测试功耗:每隔5S一个唤醒、启动采集、计算、发送信号小周期,时长小于等于10mS,最高电流30mA,电压为3.6VDC,功耗0.108mW。


MN1100功耗检测每5S一个30mA的脉冲   MN1100每个脉冲为10mS  

2、Mini型主板


MN1100传感节点

3、产品应用


MN1100-T温度监控模块  


MN1100-C卡片式  



正在下载,请等待……
下载附件需1积分!




winterswimer

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2014-11-20 13:19:52
1楼

圣博亚科技腕带模块HM1000——具备定位和生命探测功能



产品特点

1、体温监测:可以用于老人和儿童体温监测,系统可以实时监测、超温报警;
2、紧急救援:佩戴人员可以通过按钮,发送紧急救援命令;
3、生命状态:系统结合运行、体温、脉搏等综合因素,判断生命状态,出现异常并实时报警。
4、腕带携带:硅胶腕带,舒适、方便。


技术参数


电池特性  

   电池:1 * 3.6V * 1AH电池寿命: >2年  

系统特征

   额定工作电压:3.6V;

   额定工作电流:10mA;

   睡眠电流: <2uA;

   定位周期:5S(其中工作周期10mS,休眠周期4.99S);

   测温参数:R@37℃:30.025KΩ;B(25/50℃):3950+-1%  

射频链路特性

   调制方式: GFSK

   工作频率: 2.4GHz

   最大输出功率: 0dBm

   和基站的通讯距离:>100米  


winterswimer

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2015-02-02 19:39:26
2楼

关于无线通讯应用的一些问题解答:


IEEE802.15.4低带宽网络<250kbps, 网络够用么?


首先,我们的传感器部分,定时(1S)将信号传出,并获得基站相应,时间为2~4个ms,按照理论一个基站旁边可以放置5000个以上的传感 器都没有问题,我们测试过500个传感模块,30个基站小空间组网,1s组网稳定,数据上传规则。然后,基站会在一个系统允许时期,将周围的传感器汇聚在 Mesh组网上传,大大降低了带宽占用。最后,Mesh网络层一般是固定安装的,当安装好后,组网成功后,网络层占用很少的带宽,可以最大限度给应用层使 用。一个比远远大于RS485(9600bps)带宽的网络,承担传感和定位等通讯绰绰有余。


信号遮挡问题,如何解决? 


首先,信号遮挡对Mesh组网影响较大,因为信号不稳定,不断的自组网会浪费带宽,所以,2层架构就非常有用了。Mesh层放到房顶、巷道、隧道顶部,此 时遮挡很少;传感器层放到人身上,车辆或智能家居上,传感层不组网,有遮挡比如衣服、人、墙壁,只要可以穿透,基站能够接受就好。我测试过一个 CC2530不带功放,可以穿一堵墙让基站收到,此时LQI已经很弱,当时,并不影响基站接收。所以,2层架构不惊解决了带宽问题,也解决了信号遮挡问 题。


网关、协调器很多Zigbee的概念,不懂啊? 


其实,这些网络层的概念,在应用层是不需要。在MineNet系统中,就3个概念:0号基站(和上位机通过以太网、USB或串口通讯的)、传感定位基站 (可以Mesh组网、可以传感定位)、传感器节点(传感)。很多Zigbee系统拿来Zigbee的协议不能深入开发或者没有理解Mesh组网的概念,将 学习的IEEE802.15.4的概念拿到了应用层,增加了应用的麻烦,如果深入研发,就可以和实际应用结合,让有IEEE802.15.4的技术的地方变得非常简单,比如我们MineNet软件可以自动识别基站、传感器和定位卡,您需要的只需要按照应用布置基站、发放定位卡,每个卡的卡号和人员、物品对应,输入到软件;基站ID和位置、传感器对应,放到地图上,就好了。