lzj_1119
请问:我现在用的S7300PLC运行一段时间后进入STOP状态,重启能正常运行。而且远程通讯连接和不连接诊断CPU死机的原因不一样。请问各位该问题是如何造成的?如何解决?谢谢!不连接通讯时的诊断:连接通讯时的诊断:
这两种死机状态是同一个问题造成的原因吗?
jiazq315
添加OB81和OB122两个组织块能避免PLC停机,但关键要找到故障原因。
狼牙精神
检查一下外部接线是否有短路故障。
银光人生—华
应该是外部接线短路引起的故障;
阿水--王者之师
在 PLC 程序中 添加OB81,OB82,OB83 ,OB122 等一些组织块能避免PLC停机,但设备可能还会有故障出现, 关键要找到 I/O 点的故障原因。
建议查看 PLC 中程序运行的一些 I/O 点是不是在硬件中没有或是 硬件连接出错
回复内容:
对: 阿水--王者之师 在 PLC 程序中 添加OB81,OB82,OB8... 内容的回复!
程序应该没有问题,因为这之前已经有一套系统在用了,从没出现过CPU死机的问题。
您的建议到没查过,谢谢啊!
ww19830217
电源模块故障,检查电源供电时候正常,I/O模块故障很多时候是因为子站模块检测不到。
wede
感觉像是外部有I/O点短路造成 cpu电源故障 导致停机的
谢谢各位!,电源故障已查出,是电源模块给CPU供电的连接短块松动.
GF3047
正好小弟刚开始用300,学习了