书上的手动星-三角启动的Y启动怎么没有接入到电源中 点击:1246 | 回复:18



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2014-01-27 14:51:20
楼主


接到Y启动,电源输入就没了啊,求教!




ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2014-01-27 15:06:38
1楼

怎么会没有,L1,L2,L3不是一直都接着吗。。。

ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2014-01-27 15:07:28
2楼

书本内容要仔细看,认真理解。。。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-01-27 15:17:21
3楼

引用 ahukuaipao 的回复内容: 怎么会没有,L1,L2,L3不是一直都接着吗。。。



  建议多看看输入主电路

wwwooo888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年1月18日
发表于:2014-01-27 15:51:35
4楼

我也接过Y启动时候电机不转,角启动时候电机异响。检查那6跟线

ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2014-01-27 19:34:32
5楼

现在用手动切换的不多了吧。

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-01-27 20:45:49
6楼

先把闸刀合在Y的位置,再合总电源,然后再把Y位置上的闸刀换到△的位置上

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-01-27 21:17:12
7楼

引用 ascent522 的回复内容: 现在用手动切换的不多了吧。 


 应该是很少了。小时候看的村里的那个磨米机的启动运行就是这样操作的。

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2014-01-27 21:46:12
8楼

这个图并不能真正理解星三角启动,这是很老式的接法,电机绕组一直通着电,现在一般用三个接触器来实现启动。星-三角,关键看绕组的转换,三相绕组,每一相首尾两个头,把三个尾接通,三个头接进三相电,就是星形接法

                

转换成三角形时候,就把三个绕组,首尾相接,这样接入三相电,就是三角形运行了。

用接触器转换,

 

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2014-01-27 22:14:20
9楼

另一贴中的互锁,是指上图中KM2和KM3,这两个接触器绝对不能同时吸合,为了确保安全,除了在控制回路中串入常闭互锁之外,主回路还采用机械联锁,两个接触器,只能有一个处于吸合状态。机械互锁,是防止接触器触点烧融后粘死,控制回路互锁失效后,其中一个分不开,另一个却要吸合而采取的防止短路措施。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-01-28 10:29:32
10楼

接着呢,你只是没看懂图而已

lianzhang2020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:470
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2014-01-28 15:14:10
11楼

LZ没把图看明白啊...

随心-王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:146帖 | 5530回
  • 年度积分:1307
  • 历史总积分:29997
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2014-01-28 16:33:11
12楼

怎么会没有啊,L1、L2、L3不是一直接到电机的U1、V1、W1上吗?

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2014-01-28 19:53:01
13楼

这个图应该可以看明白了吧?


江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-01-31 22:35:57
14楼

Y和角切换只是改变绕组的接法,电源进去那头没有变啊,通过绕组变了。

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2014-01-31 23:26:11
15楼

没搞错啊,还有用手动切换的?

sang2013

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2013年12月23日
发表于:2014-02-03 22:25:52
16楼

路过学习了。。。。。

少江

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2010年2月04日
发表于:2014-02-04 17:00:28
17楼

回复内容:

对: 王者之师——广州@阿君  这个图应该可以看明白了吧? 内容的回复!


 绝对正解!超详细,一看就能明白!

dashanhome

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年2月04日
发表于:2014-02-04 19:17:34
18楼


改自动的加个延时器就好了,星三角启动运转一条龙服务哈哈


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师