Modbus 通信协议作为标准的工业通信协议已经被广泛地应用在各个领域,Coolmay PLC
的RS485 通信接口支持这种通信协议,使PLC 能方便地与具有Modbus 通信协议的设备进行
通信,例如变频器、温湿度模块、组态网络、各种传感器等。
Modbus通信协议分为两种串行通信模式,ASCII 和RTU 通信模式。在配置每台PLC时,
用户须选择通信模式以及RS485串行口的通信参数。(波特率,奇偶校验等),在Modbus 总线
上的所有设备应具有相同的通信模式和串行通信参数。使用Modbus通信,必须在梯形图中对每
台PLC的相关特殊元件进行设置。
D8120通信参数选择寄存器:
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
b0数据长度
0:7位
1:8位
b2b1奇偶性
00:None无
01:Odd奇
11:Even偶
b3 停止位0:1位1:2位
b7b6b5b4波特率
0100:600bps 0111:4800bps
0101:1200bps 1000:9600bps
0110:2400bps 1001:19200bps
b8 与Modbus无关
b9 与Modbus无关
b11b10 与Modbus无关
b12 与Modbus无关
b13 Modbus通信模式0:RTU 1:ASCII
b14启动通信协议
0:使用编程口协议或按RS指令通信
1:使用Modbus协议通信
b15PLC主从机选择
0:从机
1:主机