Modbus 通信协议作为标准的工业通信协议已经被广泛地应用在各个领域,Coolmay PLC

的RS485 通信接口支持这种通信协议,使PLC 能方便地与具有Modbus 通信协议的设备进行

通信,例如变频器、温湿度模块、组态网络、各种传感器等。

Modbus通信协议分为两种串行通信模式,ASCII 和RTU 通信模式。在配置每台PLC时,

用户须选择通信模式以及RS485串行口的通信参数。(波特率,奇偶校验等),在Modbus 总线

上的所有设备应具有相同的通信模式和串行通信参数。使用Modbus通信,必须在梯形图中对每

台PLC的相关特殊元件进行设置。

D8120通信参数选择寄存器:

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

b0数据长度

0:7位

1:8位

b2b1奇偶性

00:None无

01:Odd奇

11:Even偶

b3 停止位0:1位1:2位

b7b6b5b4波特率

0100:600bps 0111:4800bps

0101:1200bps 1000:9600bps

0110:2400bps 1001:19200bps

b8 与Modbus无关

b9 与Modbus无关

b11b10 与Modbus无关

b12 与Modbus无关

b13 Modbus通信模式0:RTU 1:ASCII

b14启动通信协议

0:使用编程口协议或按RS指令通信

1:使用Modbus协议通信

b15PLC主从机选择

0:从机

1:主机