今天中午刚下班回到家,还没有坐下电话就来啦,讲我们车间出事了,车间的电都没有啦,并且还闻到了异味还有烟,听到这心里咯噔一下,坏了,事情不妙,赶紧往车间跑步过去。到车间检查了一遍,发现整流变压器的一次进线电缆出问题了,电缆是高压6KV的进线,出事地点在电缆头三相分叉处,可能是分叉处的绝缘受到破坏,引起短路造成跳闸,接着不要讲大家也会知道,抓紧抢修,尽量不耽误时间,时间就是金钱吗(时间长处罚力度就大,这是我们规定),用了一个小时的时间,重新做好了电缆头,检验送电结束正常。
不过下午领导就这起事故,进行分析,结果大家也能猜到,责任人进学习班学习(进学习班要罚钱的听讲1000元呢),另外车间相应领导也受到经济处罚。
通过事故我们也要接受教训,在安装工程项目的时候,安装工艺一定要按照要求去做,不要有丝毫的大意,如果电缆做得到位,不会引起短路事故的,不就是做得质量不行,给以后维修的人员带来麻烦。不过我们也要进一步加大车间的巡视和检修质量,避免有死角,而留下安全隐患。