 三相交流电压 420V,电压高对接触器和电机影响有多大




最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-12-25 09:08:05
1楼

380±10% 

342~418,

I^2R来看,这部分的热量高了20%,设计的临界点吧。

余量放的大的,影响小点,余量放的小的饿,影响大点。

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-12-25 11:53:44
2楼

对电动机绕组的绝缘是个考验

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2013-12-26 09:53:22
3楼

420V问题不大。在些电压不稳定的企业,白天300V(先开大功率设备),晚上450V。人家也还是耐着在运行。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2013-12-26 10:41:09
4楼

1、交流电压偏高,可以在变压器上通过分接头电压调节装置调低电压!