使用压力传感器要注意的事项 点击:168 | 回复:4



中山市君菱电子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2013年5月05日
发表于:2013-12-23 17:40:44
楼主

       压力传感器使用过程中的要点、变送器在工艺管道上正确的安装位置与被测介质有关,为获效得最佳的测量果,应注意考虑下列情况:

 

       1.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;

 

       2.防止渣滓在导管内沉积;

 

       3.测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。

 

       4.测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。

 

       5.导压管应安装在温度波动小的地方;

 

       6.测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。

 

       7.冬季发生冰冻时,按装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。

 

       8. 测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。

 

       9.接线时,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。

 

       压力变送器的作用是将测量元件测出的被控量变换成控制器所需要的信号类型。

 

       压力变送器和差压送器的区别:压差变送器是针对气体或液体的压强单位是帕斯卡(pa bar);压力变送器一般也是指气体液体压强不过还有针对压力的也叫称重传感器,单位是牛顿或者是千克(力),或者是吨。压差变送器测量的是两个(容器内)气体或液体的压强差值是一个相对量;压力变送器测量的是单个(容器内)气体或液体的压强的大小,是个绝对量。从使用来看,压差的有两个输入管口分别用于引入两个待测样品从而得到它们的压差;压力的只有一个管口。

 

       压力变送器的维护:对压力变送器要求每个月检验一次,并且每周检查一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。

 

       关于压力变送器的使用寿命,现在供货商提供对高端、高性能变送器的寿命保证,但实际上这些保证推广到低端产品仅是时间问题。在不远的将来,今天仅有高性能变送器才具有的先进技术将普遍应用于低端变送器,那时明确的寿命保证将很平常。

 

 




OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-12-23 19:15:04
1楼

压力传感器安装位置也很重要。                 

llx255

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2013-12-28 09:01:01
2楼

谢谢楼主分享

。。。。。。压力传感器安装位置也很重要,特别是下端要离底部10----20CM

中山市君菱电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2013年5月05日
发表于:2013-12-30 15:00:00
3楼

回复内容:

对: OLDPOLICE  压力传感器安装位置也很重要。             ... 内容的回复!


 大家一起交流交流

中山市君菱电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2013年5月05日
发表于:2013-12-30 15:00:20
4楼

回复内容:

对: llx255  谢谢楼主分享。。。。。。压力传感器安装位置也很重要,特... 内容的回复!


 大家一起交流交流

 