已逝枫林
plc是欧姆龙cp1h的,模拟量输入在plc的对应通道是200ch~203ch,但是我怎么用啊?就是直接用mov指令吗,例如 mov 200 d400 就可以了吗?而且这个通道200ch还有200.00~200.15这16个位地址吗?
yuanle
直接MOV指令就可以了,其數據類型是INT類型。
對於INT類型,取其位已經毫無意義了,當然,你也可以將其值轉換為二進制。