s7-200CPU24V输出有多大功率? 点击:10986 | 回复:12



邵-王者之师

    
  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-12-11 22:28:25
楼主

请教大神们一个问题:

S7-200的CPU,是226,AC/DC/RLY的

后面带了很多模块:

1、EM222RELAY,8点继电器输出

2、EM222RELAY,8点继电器输出

3、EM231热电阻,4点模拟量输入,接PT100

4、EM231热电阻,4点模拟量输入,接PT100

5、EM231热电阻,4点模拟量输入,接PT100

6、EM235热电阻,4点模拟量输入,1点模拟量输出,使用电流输出)

7、EM235热电阻,4点模拟量输入,1点模拟量输出,使用电流输出

所有模块均接线了,除了模块5只接了2个热电阻。

这么多模块(开关量输出不用CPU电源),光靠CPU的24V输出够么?会不会出现功率不够,烧了电源板子

如果使用一块电源模块3A的,给后面的5块模拟量模块单独供电,需不需要最什么处理?比如等电位什么的?

 




江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-12-11 23:06:10
1楼

如果楼主担心CPU自带的24V不可靠的话,独立加一个电源变换模块(如楼主所说3A),就可以实现了  个人觉得3A足以   不需要做其他任何处理

BobMarley

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2445
  • 注册:2013年9月14日
发表于:2013-12-12 08:40:19
2楼

CPU226z提供24V电源时,最高达400mA。

开关量输入如果用CPU本体的24V电源,每个点需要4mA。

EM222 DO8 relays,每接通一个输出点,需要9mA。

EM231热电阻每个需要60mA。

EM235每个需要60mA。


自己算一下


BobMarley

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2445
  • 注册:2013年9月14日
发表于:2013-12-12 08:44:10
3楼

24V电源模块给模拟量供电时,传感器电源最好也用该电源。

可以先调试一下

sbkkan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2011年8月20日
发表于:2013-12-12 08:47:22
4楼

     扩展多个模块的时候主要是考虑cpu的5V背板供电能力,cpu224是660mA,cpu226是1000mA,用cpu226扩展7个模块一般不会有问题,如果是cpu224的话要好好的计算5V背板电源的电流。

     24V电源对于AC供电的cpu供电能力非常有限的,外接电源供扩展模块的24V供电就万无一失了。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-12-12 09:08:39
5楼

这个要做电源预算。200CPU的+24V电源供应各有不同,226是400mA,就看400mA够不够你后面扩展的所有模块工作需要,不够的话就加外部+24V电源吧!

980568120

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:12帖 | 711回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2147
  • 注册:2013年5月14日
发表于:2013-12-12 11:08:24
6楼

学习了                                    

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-12-12 13:42:57
7楼

这个要做电源预算,如你 PLC 后接的模块太多,最好将 外部输出控制的外接电源

淡然神伤

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2013年11月26日
发表于:2013-12-12 15:03:53
8楼

如果模块多额话、我还是建议在外部加个24V电源、而不是用PLC的、这样可以保证电流的稳定、我现在的公司、模块的输出电源全是外接的、不用PLC上 、、怕不稳定、、

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2013-12-13 03:14:49
9楼

我一般都用外接电源的 保险啊

沙010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2018年1月06日
发表于:2018-05-21 17:35:13
10楼

学习中,谢谢。。。

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-07-09 14:00:33
11楼

一个CPU可以带动那些模块供电使用够用;如果单独用另外的电源供电,直接电源接进去就行,不用做等电位处理,因为内部部分地线已经是强制连接到一起了,已经是强制等电位了。


自恋洪城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 596回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2016年11月05日
发表于:2018-08-23 20:15:08
12楼

太好了,谢谢楼主分享