新款的70H触摸屏PLC一体机和40A/50A文本PLC一体机请注意以下几点! 点击:83 | 回复:2



coolmay168

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:974帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3280
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2013-11-26 22:48:54
楼主


一,DA输出,设定寄存器(D8080-D8083D设M8080为ON开通)与(8084-D8088设M8084为ON开通)

二,AD输入,结果读数寄存器D8030-D8042,D8042是NTC环境温度;采样时间D8050-D8062;放大倍数修正D8200-D8212;大小修正即调零D8220-D8232;热电偶E和K选择D8213。





chengzs

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:24帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2013-12-13 21:22:37
1楼

这个是讲的模拟量修正啊~

coolmay168

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:974帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3280
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2013-12-14 22:32:48
2楼

回复内容:

对: chengzs 这个是讲的模拟量修正啊~ 内容的回复!


是的,由于方案的调整,需注意这些


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师