4462jcom
湿式气体流量计的最大脉冲频率是4HZ时,如果选计数模块,其成本是DI模块的几倍,DI可接受脉冲频率有人说是10几HZ,有人说是100HZ;本人在实践中试到5HZ不丢数(用的是S7-200),所以选DI模块很经济实惠,DI模块究竟可以接收的最大脉冲频率是多少(使用S7-200),有过实际经验的朋友请回贴,谢谢!
LN368
如果是cpu的普通点,可以用高速计数功能,普通模块的点的话,应该取决于程序大小,扫描周期
扫描周期50MS不知S-700能否正常工作?