频率4HZ的脉冲选计数模块还是选DI模块? 点击:240 | 回复:2



4462jcom

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2013年8月07日
发表于:2013-11-26 15:01:08
楼主

湿式气体流量计的最大脉冲频率是4HZ时,如果选计数模块,其成本是DI模块的几倍,DI可接受脉冲频率有人说是10几HZ,有人说是100HZ;本人在实践中试到5HZ不丢数(用的是S7-200),所以选DI模块很经济实惠,DI模块究竟可以接收的最大脉冲频率是多少(使用S7-200),有过实际经验的朋友请回贴,谢谢!




LN368

  • 精华:0帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:307帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2013-11-26 18:23:06
1楼

如果是cpu的普通点,可以用高速计数功能,普通模块的点的话,应该取决于程序大小,扫描周期

4462jcom

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2013年8月07日
发表于:2014-06-20 14:23:46
2楼

扫描周期50MS不知S-700能否正常工作?

 