wincc中实现今日用气量实时显示,每日8点归零后,重新计算 点击:346 | 回复:3



hhbdwa

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2012年5月21日
发表于:2013-11-26 09:40:51
楼主

有一台流量计累积量,通过输入/输出域显示当日用气量 怎么调用归档的数据?怎么用VB语言实现呢?求解答?




okokcome1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2013年2月26日
发表于:2013-11-26 10:25:00
1楼

把变量加入归档就可以看归档数据

hhbdwa

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2012年5月21日
发表于:2013-11-27 09:19:19
2楼

回复内容:

对: okokcome1 把变量加入归档就可以看归档数据 内容的回复!


是想实现每日用气量的那种 我们是8点交接 每天早上八点后用气量归零 然后到第二天早上8点又归零 这个样显示当日实时用气量 8点以后用累计量这个变量减去当日8点的数据,一直到第二天早上8点 然后循环 显示的 wincc怎么调用数据库里面的数据?用I/O域显示在趋势图上

tigermu

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:175帖 | 5410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19807
  • 注册:2003年1月19日
发表于:2013-11-28 10:02:53
3楼

这个就要用wincc中的vb或者c写脚本了。首先要连接数据库,然后读取数据,自己做统计,然后再显示。